土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 讨论33层住宅的分段加压送风

讨论33层住宅的分段加压送风

发布于:2011-09-20 21:59:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
这种情况很常见----33层正好 ,不超百米的住宅,对开发商很划算,还有加上地下室,中间也没有避难层,这样的住宅很多 。 我比较倾向把风机都置于屋顶,但有人说这就失去了分段的意义---土建风道太长了,有悖于规范。


大家怎么看? 规范怎么解释?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • snail_yin
    snail_yin 沙发

    首先楼主说的是不超过100m的住宅,一般应该是地上33层,所以是一定要分段设置加压送风系统的。
    至于划分方法,如果首层具备条件,尽量把风机在首层和屋顶分别设置两段风机。如在首层突出大堂入口的顶部等等。如果不行,都设置在屋面也可以,这样,就需要设置两个加压送风竖井,占用面积指标。并且尽量使上下分成两段,下段的系统就会有很长一段竖井没有风口,问题不大,风压选择适当就可以了。
    2011-09-27 14:52:27

    回复 举报
    赞同0
  • 仙鹤
    仙鹤 板凳
    楼主所说的33层不知含地下室否,如果不含,那么版主所说在正负零处分,那样地上还要分两段
    2011-09-27 10:43:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

补风系统防火阀 70℃?? 280℃??

现在对补风系统的防火阀设置 ,确实有些纠结。 之前一直认为应该与排烟系统保持一直的,但是一个审图公司给我提了一条意见,说补风系统防火阀应该用70℃的。大家来讨论一下吧~~~~~

回帖成功

经验值 +10