土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于读取JCCAD时如何考虑人防荷载

关于读取JCCAD时如何考虑人防荷载

发布于:2011-09-20 19:26:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
工程中,地下室往往有带人防的部分,而JCCAD中,在读取柱子轴力时候该如何才能把人防荷载考虑进去?
本人在PMCAD建模时候,已经定义了人防荷载,但读取轴力时候程序无法考虑,而且JCCAD中的基本参数中我也选了人防荷载,也无法读取,现只能把人防荷载当活荷载(折减后)输入。
哪位高手知道怎样让才能在JCCAD读取柱子轴力时候能自动读取人防荷载的,小弟在此谢过了!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 浪迹浆糊
    浪迹浆糊 沙发
    基础设计不需要考虑人防荷载的
    2011-11-27 14:30:27

    回复 举报
    赞同0
  • 夏宁
    夏宁 板凳
    正常的情况你在JCCAD勾选并且参数赋值后应该能够组合进去,也可能不是由人防荷载组合控制。
    2011-11-24 14:58:24

    回复 举报