用三相四线制向一幢单元楼供电,如果测得A相电流为80A,B相电流85A,C相电流82A,那么要在供电系统的前端装一只三相的断路器,断路器应选多大的?为什么?谢谢

全部回答(20 )

  • fanchunjie0224
    看来倾向于选大额定电流的多.但大家忽略了上级开关的整定值了吧?就不担心越级跳闸?选大额定电流的空开对保护进线有利吗?我个人觉得居民小区的负荷变化是最不稳定的,无论你怎么考虑都可能过大或过小,还是老老实实按本本做,出了问题有个说法就可以了.
    2006-09-30 01:50:30 来自 PC 评论 举报
  • wj24super
    多谢了,学到东西了
    2006-09-29 21:31:29 来自 PC 评论 举报