土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 0.21kv的电网电压对低压配电柜内元件有何要求

0.21kv的电网电压对低压配电柜内元件有何要求

发布于:2006-07-07 20:37:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近接手了个上海的工程,业主的设备是日本进口的,变压器低压侧是0.21KV的电压,想请教各位同仁,在这种电网电压下,对低配柜内的元件有何特殊的要求,如测量仪表的选型,电容补偿柜的配置等,望各位不吝赐教,先谢过了.

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • pzlei
    pzlei 沙发
    由于是进口设备,有可能当地电网为中性点不接地系统或其它形式,其内部电气系统与原有电网相配套。在设计前最好与业主做好沟通。还有前面提到的短路电流的问题,由于额定电压较低,在相同的短路容量下,短路电流会比0.4kV将近大一倍。
    2006-07-17 17:55:17

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoben1024
    xiaoben1024 板凳
    对于主回路是不会有问题的,主要是控制及测量部分的元件可能要特制了,比如电能表好象就没合适的,电容补偿控制器的采样电压也是.
    接地方式会有什么要求吗?
    2006-07-16 18:19:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多