本工程为娱乐场所,共两层,每层面积3100平方米.每层都是小包间和走廊构成.全为地上建筑,
请问该建筑是否需要设置自动报警系统,请说明理由及规范出处,不胜感谢!
发布于
2006-07-07 19:16:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
xflhs
作为层面积3100的两层地上式建筑建设KTV合计防火分区内面积达6200,根据01版建规及06版建规都必须要上自动喷水灭火系统及自动报警系统,上自喷后可以划分为两个及两个以上防火分区考虑,根据房间及走道形式考虑防排烟设施,新建规上对防排烟有更严格的要求,疏散指示标志也改为铺地式,不再采用墙式。
2006-12-07 09:36:07
来自 PC
评论
举报
bqg
根据楼主所述条件,参见[建筑设计防火规范].娱乐场所每层面积3100平方米,应设防火分区,设防排烟设施