土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 我对几道分析判断题的理解

我对几道分析判断题的理解

发布于:2011-09-20 14:58:20 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
一.高层消火栓系统图:
有4处错误:1.裙房消火栓立管应与高层部分连成环状;2.横干管阀门设置有误;3.底层消火栓支管应设阀门;4.楼顶水箱设置高度不够。
二.直饮水系统图:
1.立管最高处应设排气阀;2.高区回水管上应设减压阀。
三.游泳池设计:
有3处错误:1.溢流水应回用,不直接排;2.应设平衡水池,而不是均衡水池;3.泄空水也不能直接排。
设循环泵是对的,这不是功能循环给水系统;题目没告诉地点,规范上说室外游泳池可以不设加热。
四.二级出水处理回用:
应选择有纳滤和消毒的那项,溶解性固体2000mg/l,若想去除采用膜处理。反渗透去除率太高,不合理,并且没有消毒。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • redpoll0828
    redpoll0828 沙发
    出水水质要求较高,纳滤能达到吗?
    2011-09-24 09:04:24

    回复 举报
    赞同0
  • redpoll0828
    redpoll0828 板凳
    污水回用那题,还是应该用反渗透,三版教材上有举例,没提到纳滤,只有反渗透。
    2011-09-24 08:26:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 744 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求案例上午第四题的题目

上午案例的第四题好像给了水厂的设计流量,原水输水管的漏损率,管网的漏损率,求个什么流量的?我算的答案好像是21000立方/h,B;请问哪位还记得这道题目,交流一下