只看楼主 我来说两句-
sherryzc
沙发
阻力没法算,题目只给了总损失,没说按长度折损的
2011-09-20 14:24:20
赞同0
-
m333n
板凳
建水规范3.3.5(2009) 1. 各分区最低卫生器具配水静压不宜大于0.45Mpa
2011-09-20 14:00:20
赞同0
加载更多回复 举报
2. 静水压大于0.35Mpa入户管,宜设减压。
3.3.5A 居住建筑入户管给水压力不应大于0.350.35MPa
住宅规范2005 : 入户管给水压力不应大于0.35MPa
可见: 分区应该用0.45Mpa衡量
减压应该用0.35Mpa衡量 并且减压的都指是“给水压力” 即 动压 所以该题必须考虑阻力 所以选6层及以下。
回复 举报