土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 再论下午住宅供水压力

再论下午住宅供水压力

发布于:2011-09-20 13:17:20 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
按规范静水压大于0.35要求设减压,应该按静水压算才对,那个水头损失没必要算啊,答案是8层及以下减压

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sherryzc
    sherryzc 沙发
    阻力没法算,题目只给了总损失,没说按长度折损的
    2011-09-20 14:24:20

    回复 举报
    赞同0
  • m333n
    m333n 板凳
    建水规范3.3.5(2009) 1. 各分区最低卫生器具配水静压不宜大于0.45Mpa
    2. 静水压大于0.35Mpa入户管,宜设减压。
    3.3.5A 居住建筑入户管给水压力不应大于0.350.35MPa

    住宅规范2005 : 入户管给水压力不应大于0.35MPa

    可见: 分区应该用0.45Mpa衡量
    减压应该用0.35Mpa衡量 并且减压的都指是“给水压力” 即 动压 所以该题必须考虑阻力 所以选6层及以下。
    2011-09-20 14:00:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.91 万条内容 · 748 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家觉得以后的2-3年内注册走势如何

大家考试都结束了 来谈谈考试的难易程度 自己通过的几率有多少 未来的几年 注册证书还能继续这样火下去吗 大家可以各抒己见

回帖成功

经验值 +10