人防规范中4.8.7中Qia和Qib的公式除了平板门反力系数之外,均乘以Qe*a,a为单个门扇的宽度,那么单个门扇的高度仅用于确定平板门反力系数吗?是否求得反力系数之后,两侧门框的荷载和单个门扇的高度就没有关系了?
谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • bytlw
    bytlw 沙发
    楼上正解,可看表4.7.5,反力系数是根据a/b算出来的,其实,b已经包含在了反力系数中
    2011-09-20 22:45:20

    回复 举报
    赞同0
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    人防荷载与门的高度是有关系的,与门的高度的关系反映在平板门反力系数中.