电子与电感镇流器引起的线路过载。做一大空间照明工程,几乎全为3X20W格栅灯,面积有一两千平方吧,设计时是按电子镇流器考虑的,但甲方定的货是电感镇流器的。结果,这些天调试时发现断路器老跳。因为工程主线不能变了,所以想想个法来让电流降下来。我提出了两种方法:一、将全部电感镇流器换为电子镇流器。二、将保持每套灯具的镇流器不变,每套灯具加补偿电容。希望大家能帮忙分析一下这两种方法。当然,若有其他更好方法就再好不过了。先谢过了 。