电子与电感镇流器引起的线路过载。做一大空间照明工程,几乎全为3X20W格栅灯,面积有一两千平方吧,设计时是按电子镇流器考虑的,但甲方定的货是电感镇流器的。结果,这些天调试时发现断路器老跳。因为工程主线不能变了,所以想想个法来让电流降下来。我提出了两种方法:一、将全部电感镇流器换为电子镇流器。二、将保持每套灯具的镇流器不变,每套灯具加补偿电容。希望大家能帮忙分析一下这两种方法。当然,若有其他更好方法就再好不过了。先谢过了 。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
muyilongren
沙发
不错的资料,辛苦了,只要有用就是好资料,大家一起努力,继续加油,让更多的好东西浮出水面啊。加油!
2008-01-16 11:49:16
赞同0
-
shaiz88101
板凳
您好,我想请教楼主,如何做好埋地灯的积水问题。我在图纸上看到你的埋地灯下面直接用了100-200MM厚的碎石层,如果上面的道路是车行的话,图片3-4-5中的设计能满足车行(包括消防车)的要求么?