土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【请教】年雷击次数0.035住宅楼的防雷等级是几级?

【请教】年雷击次数0.035住宅楼的防雷等级是几级?

发布于:2011-09-20 11:19:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
年雷击次数0.035住宅楼的防雷等级应是几级?

一个六层住宅楼(3单元),单体住宅长43.2m,宽10.8m,高18.6m,在合肥地区。计算年雷击次数时发现,计算出的雷击次数N=0.035(次/a),不知道应属第几类防雷?

查JGJ 16-2008民用建筑电气设计规范,规范原文如下:
11.2.3 符合下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物:

5 年预计雷击次数大于0.06次的部、 省级办公建筑及其他重要或人员密集的公共建筑物。
6 年预计雷击次数大于0.3次的住宅、办公楼等一般民用建筑物。

11.2.4 符合下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑:

4 年预计雷击次数大于0.012次,且小于或等于 0.06 次的部、省级办公建筑及其他重要或人员密集的公共建筑物。
5 年预计雷击次数大于或等于0.06次,且小于或等于 0.3次的住宅、办公楼等一般民用建筑物。
……

我计算得住宅楼雷击次数N=0.035(次/a)不在上述“住宅”的数值范围内,应该如何确定?哪位给一个合理的解释并说明依据?


恳请老鸟点拨点拨。小弟谢过了!

邮箱: 454696321@qq.com

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lysapphire
    lysapphire 沙发

    兄台好眼力
    2012-09-18 13:42:18

    回复 举报
    赞同0
  • 雷公虫
    雷公虫 板凳
    根据GB50057-2010要求,此建筑不属于三类防雷建筑范围内,不需设。但是规范是最低要求,你设了也没错。
    2012-06-03 11:48:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请问】热镀锌的避雷带需要刷防锈漆吗?

公司新建车间屋顶避雷带采用热镀锌圆钢,部分圆钢出现锈迹,施工方说等施工结束后,刷一遍防锈漆再刷一遍银粉漆就行,请问这样做合理吗?符合规范吗?

回帖成功