土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 柴油消防泵的问题

柴油消防泵的问题

发布于:2006-07-07 13:32:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我做的一个项目,电源只有一路,而设发电机造价又过高,为了节省投资,消防泵、稳压泵一组采用电动泵,另外一组采用柴油消防泵。我的泵需满足的参数为:主泵(Q=10L/s,H=36m),稳压泵(Q=5L/s,H=60m),我查了很多样本,柴油泵流量没有小于Q=10L/s的,更不要说同时满足我要求的参数了(Q=5L/s,H=60m)。请问:
1.我可不可以两组稳压泵都采用电动泵,规范上有没有什么明确的规定说不允许??
2.柴油消防泵可以做消防稳压泵吗?(我问了厂家,他说不可以的,我拿不准他是不是在忽悠我)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • roverpump
    roverpump 沙发
    稳压泵不是用来救火的泵,由柴油机驱动,其实没有必要.我做了十多年的消防泵,从来没有客户要求过柴油机驱动的稳压泵,也从来没有在国外厂商的资料上见过. 稳压泵均为电动机驱动. http://www.shanghairover.com
    2006-07-07 19:22:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoyunsong
    zhaoyunsong 板凳
    谢谢楼上回答,我们这消防可以从市政直接抽水,好多条件下是不需要设屋顶水箱的.而且气压罐只要50L就可以了,本项目只有消火栓,我采用的是稳高压系统.
    我还想听听楼上以及各位的真知灼见,希望大家能给我一些好的建议.
    我的两个问题希望各位能给我些指导,谢谢!
    2006-07-07 17:56:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某银行的消防设计

请大家指教

回帖成功

经验值 +10