发布于:2006-07-07 13:32:07
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
我做的一个项目,电源只有一路,而设发电机造价又过高,为了节省投资,消防泵、稳压泵一组采用电动泵,另外一组采用柴油消防泵。我的泵需满足的参数为:主泵(Q=10L/s,H=36m),稳压泵(Q=5L/s,H=60m),我查了很多样本,柴油泵流量没有小于Q=10L/s的,更不要说同时满足我要求的参数了(Q=5L/s,H=60m)。请问:
1.我可不可以两组稳压泵都采用电动泵,规范上有没有什么明确的规定说不允许??
2.柴油消防泵可以做消防稳压泵吗?(我问了厂家,他说不可以的,我拿不准他是不是在忽悠我)
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
roverpump
沙发
稳压泵不是用来救火的泵,由柴油机驱动,其实没有必要.我做了十多年的消防泵,从来没有客户要求过柴油机驱动的稳压泵,也从来没有在国外厂商的资料上见过. 稳压泵均为电动机驱动. http://www.shanghairover.com
2006-07-07 19:22:07
赞同0
-
zhaoyunsong
板凳
谢谢楼上回答,我们这消防可以从市政直接抽水,好多条件下是不需要设屋顶水箱的.而且气压罐只要50L就可以了,本项目只有消火栓,我采用的是稳高压系统.
2006-07-07 17:56:07
赞同0
加载更多回复 举报
我还想听听楼上以及各位的真知灼见,希望大家能给我一些好的建议.
我的两个问题希望各位能给我些指导,谢谢!
回复 举报