土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 环网柜1250KVA变压器出线熔断器怎么选

环网柜1250KVA变压器出线熔断器怎么选

发布于:2011-09-20 10:52:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
环网柜1250KVA变压器出线回路的那个高压熔断器怎么选,选 多大的啊,大家有没有经验数据? 111.jpg

111.jpg

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 建筑电气
    建筑电气 沙发
    mqli2004 发表于 2011-9-21 11:07 查手册呀!1250kVA 72.2A 选100A~150A1600kVA 92.4A 选150A手册哪页啊
    2013-04-14 08:27:14

    回复 举报
    赞同0
  • feiniao0003
    feiniao0003 板凳
    这个要考虑电压器本身的负荷率的情况了,如果变压器负荷率较低基本上没有可能过负荷,那选100A,足够了
    如果变压器负荷率较高,而且有过负荷的情况的话,那就需要熔断器选的大一些,125A以上吧
    2011-09-25 16:58:25

    回复 举报
    赞同0