土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防水泵泄压阀开启的问题

关于消防水泵泄压阀开启的问题

发布于:2011-09-20 10:43:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问消防水泵上泄压阀门在何种工况时开启?请高手指点

是不是可以认为是系统压力高于设计压力+0.05MPa时开启?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanghaijun760209
    水泵扬程不高,不建议设置泄压阀(特别容易坏),如必须设的话,泄压阀开启压力应定在1.0MPa以上(不能按水泵杨程加0.1MPa,应按照对设备、管材会产生影响的压力考虑),假设水泵杨程0.8MPa,泄压阀开启压力定在0.9MPa的话(即使定在1.0MPa),如果水泵扬程超压至0.9MPa(1.0MPa),泄压阀就要泄压,反而影响消防灭火,其实就算超压至0.9MPa或1.0Mpa也不会对系统产生影响,个人认为泄压阀开始压力应尽量定的高一点(前提是不能超过设备、管材的承压能力)。
    2014-04-23 11:10:23

    回复 举报
    赞同1
  • xiaogongr
    xiaogongr 板凳
    pangjiang27 发表于 2011-9-22 17:00 泄压阀的调值一般为设计压力的+0.1MPa,即水泵的扬程加1公斤因为泄压阀的工作原理是:超压–阀瓣打开泄水 …我的项目也是这么做的
    2014-04-23 10:50:23

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

乙级防火门对消火栓布置有影响吗

请问下 某一办公楼 长直走道的那种 南北两面都有办公室 消火栓基本上均匀布置 但是现在 中间加了几个乙级防火门 但是每一层还是一个防火分区 请问 消火栓的布置要做改动吗 谢谢

回帖成功

经验值 +10