土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求问隔离开关额定电流的选择

求问隔离开关额定电流的选择

发布于:2006-07-07 11:14:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
现有6000V 450KW的电动机 使用隔离开关和真空断路器 请问如何选择他们 额定电流怎么的

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • shari618
    shari618 沙发

    选用400A的真空接触器大了,完全可以用200A的
    2006-07-07 20:21:07

    回复 举报
    赞同0
  • hkshaochanggen

    应计算回路工作电流,短路电流及短路冲击电流,选用隔离开关时的参数:额定电压:6kv,额定电流400A,热稳定电流及动稳定电流分别大于短路电流及短路冲击电流。
    2006-07-07 19:57:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

跪求IEC60755标准

跪求IEC60755标准,哪位有的帮帮忙,在此谢过了,最好是中文的

回帖成功

经验值 +10