土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 出0.75那个题的老师就应该拉去打靶!!!

出0.75那个题的老师就应该拉去打靶!!!

发布于:2011-09-20 09:13:20 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
新旧规范交替就不说了,光屋面这个系数,还有你给的系数,不知道你到底想干什么,本来大家有个适应过程,结果你题目搞几个陷阱,你坑的大家好苦啊,真的想拉你去打靶算了。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • dwgzfl
    dwgzfl 沙发
    规范上写得是0.9~1.0,但是条文说明里面只有钢制屋面是1.0,其余都是0.9,我还是按0.9算得。要是多翻几本规范,那就搞糊涂了。哎
    2011-09-22 17:45:22

    回复 举报
    赞同0
  • suqy6009
    suqy6009 板凳
    大家好好看看《建水》(2009)4.9.6条文说明:本条补充了屋面径流系数1.0的内容。随着建筑材料的不断发展,建筑屋面的表面层材料多种多样,在现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345中屋面分类有:卷材防水屋面、涂膜防水屋面、刚性防水屋面、保温隔热屋面、瓦屋面等。种植屋面类型的屋面有少量的渗水,径流系数可取0.9;金属板材屋面无渗水,径流系数可取1.0。
    很明显应当采用1.0计算,除非还是要求旧版规范采用。
    2011-09-22 17:44:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.91 万条内容 · 749 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2011公共基础(上午)附答案

2011公共基础(上午)附答案

回帖成功

经验值 +10