保护装置带有分合闸开关必要吗?
保护装置带有分合闸开关必要吗?
我看到有些保护上面带有分合闸开关,个人认为没有多大用处.
分合闸由开关柜,后台或现场控制不是很好吗?
保护带分合闸开关有什么好处和弊端吗?
发布于
2006-07-07 10:20:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
leeyung2002
用开关柜的分合把手实现分合闸的话有1个问题:
开关柜的分合把手一般接在保护装置的“外部跳闸或其它保护跳闸开入”和“外部合闸或其它保护合闸开入”上。如果投入了“不对应重合闸”,那么通过开关柜把手跳开关的情况下重合闸不会放电而会重合。但是保护装置自身的操作回路在手动跳闸时重合闸会放电。