不想设置高位水箱,该如何处理
不想设置高位水箱,该如何处理
我这个建筑10000多立方,请问我不想设高位水箱,该如何处理,能够通过消防审图,谢谢,请那为高手指点
发布于
2003-07-18 13:59:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
zm586
楼主,你如果不设水箱那么要设有效水容积为12立方的气压罐啦。目前好没有规范可以取消临时高压系统中的屋顶水箱的。如果有的话,可能是上海要出台的规程啦。上面有规定(送审稿):如设置稳高压系统或局部稳高压系统,而且电源和管理到位的话,可以取消多层建筑中的屋顶水箱。以后可能会推广的全国的,那时你可以不用搞那么的气压罐,50l的有效容积就够了(消火栓系统,自喷为30l,合用为80l)。