土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 防排烟请教,急!

防排烟请教,急!

发布于:2003-07-18 13:56:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某商场3800m2(75m*50m),层高5米。未开窗现设防排烟系统。
柱子每10m一个,梁高700~800
1、拟分割长边设8个防烟分区,每个防烟分区10*50米是否可行?
2、排烟系统兼做平时排风系统,排风量应该是多大?
排烟量为60000m3/h,紧够换气3次/h,风机按排烟量选择是否小?
3、因选的是HTF消防风机噪音比较大(89dB),考虑平时通风应做消声处理
请教微孔消声器价格(2000*1000)?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 张羽
    张羽 沙发
    1。可以
    2。排风量按新风量计算,新风量为30立方/小时.人,强制性标准。建议为新风量的80%,地下车库才是6次换气。
    如果排风量和排烟量相差较远则建议排烟风机和平时排风机分别设置。
    排烟风机负责两个或以上防烟分区的时候,风机风量按最大防烟分区120立方/平方设置,如果只负责一个防烟分区可以按60立方/平方设置。
    防火分区防烟分区的设置于是否高层,是否地下室,是否有自喷有关,见《建规》和《高规》
    3.消防用风机不必考虑消声,平时排风机不要用轴流风机。
    2003-07-31 00:04:31

    回复 举报
    赞同0
  • yyqdudu
    yyqdudu 板凳
    1.可以这样
    2.排风量按换气次数考虑.6次/h,排烟量按120m3/h.m2计算,你的排风量为114000m3/h
    排烟量为60000m3/h.相差很大,而且你这个商场的面积太大,最好分成两个放火分区,这样可以设置两套系统,那么每套系统的排烟和排风量就基本上相等了
    2003-07-19 08:36:19

    回复 举报
    赞同0