一个小区车库停车数28辆,由于小区地势依山,地势变化大,所以车库一侧外部地面标高为0.00,另外一侧外部地面标高则为-5.4~-6.0米,而车库的地面标高为-5.6米。。。。这样的车库算是地上还是地下车库呢?规范中规定地下车库为:室内地坪面低于室外地坪面高度超过该层车库净高一半的汽车库。这里的室外地坪面高度指哪一侧的呢?这关系到设置不设置喷淋系统的问题,大不一样哦……
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板2。排风量按新风量计算,新风量为30立方/小时.人,强制性标准。建议为新风量的80%,地下车库才是6次换气。
如果排风量和排烟量相差较远则建议排烟风机和平时排风机分别设置。
排烟风机负责两个或以上防烟分区的时候,风机风量按最大防烟分区120立方/平方设置,如果只负责一个防烟分区可以按60立方/平方设置。
防火分区防烟分区的设置于是否高层,是否地下室,是否有自喷有关,见《建规》和《高规》
3.消防用风机不必考虑消声,平时排风机不要用轴流风机。
回复 举报
2.排风量按换气次数考虑.6次/h,排烟量按120m3/h.m2计算,你的排风量为114000m3/h
排烟量为60000m3/h.相差很大,而且你这个商场的面积太大,最好分成两个放火分区,这样可以设置两套系统,那么每套系统的排烟和排风量就基本上相等了
回复 举报