土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防施工中,接线盒都在什么情况下设置

消防施工中,接线盒都在什么情况下设置

发布于:2006-07-07 09:02:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
消防施工中,不论是暗装还是明装的接线盒,都在什么时候用上?比如:每个探测器都需要一个接线盒吗?还有手报、声光报警器等?模块等?根据《火灾自动报警系统施工验收规范》第2.2.7条规定:管路长度超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:1、管子长度每超过45米,无弯曲时;2、管子长度每超过30米,有一个弯时;3、管子长度每超过20米,有2个弯曲时;4、管子长度每超过12米,有3个弯曲时。这种情况在实际施工时会碰到吗?请教各位同仁赐教。在下表示感谢。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • meiliwuxian
    meiliwuxian 沙发
    多谢各位的回复。好象有一些了解啦。
    2006-07-17 10:13:17

    回复 举报
    赞同0
  • xudi1234
    xudi1234 板凳


    所有接线的或者设备安装一般均需要接线盒,2.2.7条设接线盒的目的是便于穿线!

    配电箱好比超级大的接线盒!!
    2006-07-13 09:50:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于门禁门的消防联动问题

我们施工的是高层住宅,在电梯前室部位的防火门,改为门禁门,要求在火灾紧急情况时,打开门禁门。是应该打开门禁门锁,还是要把门打开?如果要打开门,该如何去做?不打开门只打开锁,行吗?请指点!!先谢了。

回帖成功

经验值 +10