土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 隔离电器要维护怎么办?
GB50053-94第3.2.3条:建筑外引入的低压配电线路,应.......装设隔离电器
解释1:为后级断路器维护提供断点,问题是:隔离电器要维护又由谁提供断点?电房?空开维护也可由电房断开啊!!
解释2:为线路提供功能性分断,问题是:配电用的空开也具备该功能,是否功能重复?
还请各位大虾提供更好的解释

全部回答(3 )

  • design-saee
    这条可是审查要点
    换句话说,如果选用的断路器具备隔离功能,就可以不用隔离开关了?
    就规范而言,是否也要考虑现有产品实际情况呢?
    2006-07-10 20:11:10 来自 PC 评论 举报
  • chuxuedianqi
    \
    并不是每个厂家的每一规格断路器都有隔离功能,看准了。
    2006-07-07 08:42:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10