土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防审查意见

消防审查意见

发布于:2003-07-17 16:58:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
真是晕倒!!一商住楼高47m,12层,底3层为商场、饭店一类的面积1900平方米,4层以上为单身公寓面积1500不到。
今天拿到审查意见:
1.单身公寓不能采用边墙扩大型,应采用吊顶型(没看见过单身公寓里设吊顶)
2.必须增设消防卷盘,且单独设置水泵接合器(我是设在区域室内消防环网)
3.消防水池容积调整,不小于330立方米
不知该如何处理可以不改(消防意见已经成文)

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • lantian1227
    lantian1227 沙发
    搞不懂330立方是怎么来的,消火栓按综合楼30L/s计需216立方,喷淋按中1级计需72立方,共288立方。

    但高层建筑不能考虑室内消防用水量的补水
    2009-01-07 10:32:07

    回复 举报
    赞同0
  • long1223334444
    觉得1条没有什么问题,2,3,好象要改一下,消防水池好象不能考虑布水吧
    2007-11-16 13:41:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防气压罐工作压力的问题

1. 关于消防气压罐工作压力的问题蒋永琨.高层建筑防火设计手册.北京:中国建筑工业出版社,2000,12 第382页最低工作压力P1(消防储水容积的下限水位压力),用于弥补消防水箱向最不利点消火栓供水所需的水压不足部分,应保证最不利点消火栓的水枪充实水柱所需水压要求。最低工作压力P1按下式计算:P1=Hzx+Σhg±0.01Hs式中 P1——最低工作压力,亦即消防储水容积的下限水位压力,Mpa;

回帖成功

经验值 +10