土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防气压罐工作压力的问题

消防气压罐工作压力的问题

发布于:2003-07-17 01:27:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1. 关于消防气压罐工作压力的问题
蒋永琨.高层建筑防火设计手册.北京:中国建筑工业出版社,2000,12 第382页
最低工作压力P1(消防储水容积的下限水位压力),用于弥补消防水箱向最不利点消火栓供水所需的水压不足部分,应保证最不利点消火栓的水枪充实水柱所需水压要求。最低工作压力P1按下式计算:
P1=Hzx+Σhg±0.01Hs
式中 P1——最低工作压力,亦即消防储水容积的下限水位压力,Mpa;
Hzx——消防时最不利点消火栓或喷头所需水压,Mpa;
Σhg——消防用水时气压罐出水口至最不利点消火栓的管网水头损失,Mpa;
以上没问题,下面这句话里正负值是否反了?或是我理解有误?
Hs——消防水箱与最不利点消火栓之间的垂直高度,m。当最不利点消火栓低于消防水箱最低水位时,取正值,高于时取负值。
2. 消防水喉和消防卷盘是一码事吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fhywxs
    fhywxs 沙发
    消防水喉和消防卷盘是一码事
    当最不利点消火栓低于消防水箱最低水位时,取负值,高于时取正值。

    2004-12-22 11:16:22

    回复 举报
    赞同0
  • chp
    chp 板凳
    没人知道吗
    2003-07-18 05:41:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。