土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 如何检测三相变压器高压输入缺相?
公司一台并联中的变压器因真空断路器接触不良经常出现缺相,由于与其它变压器并联在一起,有时很难发现,请问该如何检查才能及时发现?

全部回答(3 )

  • wqh26
    多谢三楼,
    2011-09-20 10:40:20 来自 PC 评论 举报
  • wangfei911


    我们也遇到过这种问题,解决的方法是装了一个SST-300的多功能电力表。这种表有一种可设置的报警功能,可以有2路继电器报警接点信号。将报警信号设在声光报警,将另一路报警信号设置在跳闸状态也可。

    安装以后,发现除了解决了你说的这个现象,还能对变压器的其他参数统一监视,电流、电压、频率、功率因数、电能。。。都能看到。甚至谐波含量也可以显示。

    我们自己认为对变压器的可靠运行非常有利。



    2011-09-19 23:09:19 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 399 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10