我们大厦因为要入住一家基金公司,他们机房必需要装机房空调,需要我们大厦提供冷却水,我们领导想节约成本,想在原有大厦的冷却水系统中再接一路供机房空调用,就是说借用现在的冷却塔,现在我想知道这样做行不行?这样做的话要考虑些什么东西?会出现哪些负面效果?请各位大师帮忙出个主意!!!

全部回答(28 )

  • sun963207
    不可以:
    1、一般提出机房冷却水要求的多是24小时机房,全年运行,先不说你的冷却塔能不能24小时运行,就是冬天还能给他提供冷却水吗?(加电伴热吗)。
    2、机房一般多会扩充,现在提供,以后用户还需增加,会很难处理。
    3、物业管理界限不请,维护很难界定责任,收费没有标准,投诉处理无法处理。
    你们领导只是为了省钱,可千万别听他的,效果不行肯定说你技术没把好关。
    建议:
    1、跟领导说:计算机房国家有严格的设计标准,应按此执行,。
    2、能做机房的单位一般不会在乎那几个钱,跟他们说为了数据安全使用机房专用空调(物业收电费就行了)。
    3、吧利害关系跟物业说,鼓动物业不同意,让物业说(别更招商的说,他们为了租售,啥都赶跟客户承诺)