说几道能记起来的第一天的考试题吧!
1 地源热泵不包括 1 地埋管 2 地下水 3 地表水 4 水环热泵 选4
2 岩土响应实验面积 大于5000平米
3 地源热泵技术规程2009年新修订的内容,不知道选项d选不选。
4 燃气引入管 从楼梯间引入是错的
5 燃气锅炉房属于丁类
6 洁净厂房的墙体用什么材料?1 岩棉 2 3 玻璃纤维,在规范上没查到,不知道选哪个
7 多联机能效等级 分5级1级最高
8 蒸汽和用户的接管图,4个图
9 供暖节能的措施 1 南北分环布置,单管系统设恒温阀 其他的选项忘了
10 疏水器流量于什么有关(多选),
11 分水器上设置1 温度计 2 压力计 3 安全阀 4
12 那种汽轮机效率最高 选背压式汽轮机
13 防排烟风量 答案 56700
14 中庭 的防排烟风量 102000
25 防排烟楼梯间正压++ 负压- 的题 ,好像选b
26 制冷机房的布置,一些距离尺寸,(多选)可在教材上找到
27 全年空调能耗的计算方法
28 r134a r22 r123 对臭氧破坏的排序
29 制冷剂管道的坡度(多选)
30 水蓄冷的优点
31 重庆市地下风道那种效果最好(记不清具体的了,我选的速度最大)
32 IPLV的含义
其他的记不起来了,大家还能想起来的欢迎补充哦!

全部回复(57 )

只看楼主 我来说两句
  • xuying1019
    xuying1019 沙发
    热电厂发电应该能用到,不是咱们复习的范围
    2012-06-15 09:21:15

    回复 举报
    赞同0
  • 到底是
    到底是 板凳
    分层空调喷口速度<8m/s 不严谨 若噪声要求不严最大可以采用10m/s 再说技术措施只能参考 有些东西和教材差别较大 要以教材为准
    2011-10-24 10:39:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册暖通工程师

返回版块

5.2 万条内容 · 269 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2011年暖通动力专业基础(下)真题+参考答案

下载见http://bbs.ehvacr.com/thread-44543-1-1.htmlpdf的自己去下吧,呵呵除了里面的勾选答案外,我做错或跟里面勾选有疑问几个:4、D,没问题的,不是同压力,是同质量6、A,不会错7、选D吧,都可逆9、零效应,前面讨论很充分了10、选的D,应该对了吧,没太大把握11、A,没翻到手册。。。14、C,不会错15、蒙的C16、D,不会错了,对流+辐射复杂的传热过程