土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ CT8弹簧操作机构不能合闸原因分析

CT8弹簧操作机构不能合闸原因分析

发布于:2011-09-19 15:32:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司一台GG1A型高压开关柜,停电断开后,弹簧储能一切正常,也能释放,就是不能正常合闸,请问是什么原因造成的?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • wqh26
    wqh26 沙发
    谢谢,是扣板与半轴的配合有问题,卡不住了,经厂家调整后已经正常了
    2011-09-29 10:56:29

    回复 举报
    赞同0
  • engsimon
    engsimon 板凳
    楼主的珍藏品,应当是机械传动出了故障,检查或请厂家来修理吧。
    2011-09-25 15:41:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住户进线开关用160A空开有必要吗

住户进线开关用160A的空气开关导线才是10平方的,电表是10(40)A的如果导线燃火了,电表烧坏了,开关都不动作那这个开关还有什么作用这个开关还经常自动跳闸,不知道为什么

回帖成功

经验值 +10