公司一台GG1A型高压开关柜,停电断开后,弹簧储能一切正常,也能释放,就是不能正常合闸,请问是什么原因造成的?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • wqh26
    wqh26 沙发
    谢谢,是扣板与半轴的配合有问题,卡不住了,经厂家调整后已经正常了
    2011-09-29 10:56:29

    回复 举报
    赞同0
  • engsimon
    engsimon 板凳
    楼主的珍藏品,应当是机械传动出了故障,检查或请厂家来修理吧。
    2011-09-25 15:41:25

    回复 举报
    赞同0