独立基础,防雷接地上人工地级采用与MEB等电位连接线共用,请问这样做法行吗?

发布于:2011-09-19 15:19:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
此建筑为框架结构的两层商业住宅,现在在原来的建筑物上四周往外扩建两米,建筑物基础为独立基础,没有环建筑物的基础钢筋,我采用40*4的镀锌扁钢环建筑物一圈做接地线并与基础内预留连接板焊接,引下线处地下0.6米处设连接板经测试接地电阻不到1欧姆。不再单独设人工地级,即使设人工地级也只能在建筑物内,建筑外土地已经得到证实不能开挖动土。
  • clzlyg
    clzlyg 沙发
    第一类防雷建筑物电气接地装置和防直击雷接地装置要求是分开的。
    第二、三类防雷建筑物防直击雷接地装置和电气设备接地装置可以共用。
    2011-09-25 16:44:25