减压阀的问题

发布于:2011-09-19 15:05:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位同行,现在碰到一个工程,十八层分了三区,1---4层为低区,市政供,5---10为中区,中区加压泵供,11层以上为高区,高区加压供,中高区设计给设计的只留最上两层不加减压阀,其余各层均加,他说是2010年的节水设计规范要求大于0.2MPA就加,我觉得他理解不对,请各位发表意见。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1471073083565
    秒懂,谢谢大神们的解释
    2016-08-13 15:25:13

    回复 举报
    赞同0
  • 给排水设计佬
    因为GB50555-2010那本毛书明确低区的供水压力不能超0.2MPa,按这个来做设计的话就看看高差到底可以去到哪咯。如果泵的扬程为0.5MPa到了分区的低层即5-8是应该按不超过0.2MPa来设减压的。
    2016-08-12 13:39:12

    回复 举报
    赞同0