18层住宅楼群综合消防水量,大家感觉合理吗

发布于:2011-09-19 13:13:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
18层住宅楼群综合消防水量商榷
工程包括4栋18层,3栋15层(包括底部网点),其余为11层,地下一层为车库。室内消防水量按高层20L/s,车库10L/s。车库喷淋30L/s计算。消防水池=0.03X3600X2+0.03X3600=324m3。
大家感觉这样是否合理。
另车库是否必须单独设置,可否与上部建筑划为一体呢?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • iloveyoubm34
    iloveyoubm34 沙发

    明确了,呵呵 18楼的是对的
    2011-09-22 13:14:22

    回复 举报
    赞同0
  • faddaf310
    faddaf310 板凳
    16#说的很正确!
    车库10L/s,车库喷淋30L/s计算,应为:10*3.6*2+30*3.6*1=180
    2011-09-21 15:57:21

    回复 举报
    赞同0