我们这EDI进水压力0.28mpa,edi的产水压力0.1mpa,edi的浓水压力0.08mpa,产水流量在40T/H,浓水流量5.0T/H,而今天突然浓水压力降到0.04mpa,其它的正常,是怎么回事?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • edi988
    edi988 沙发
    是不是浓水测存在污堵或结垢等问题,造成浓水测压力损失增大,在浓水进口压力相同的条件下,浓水出口压力下降!
    我公司专业从事进口edi模块的维修、清洗、调试等服务!咨询免费!13911016474,张先生!同时回收进口废旧edi模块!
    2014-01-09 15:09:09

    回复 举报
    赞同0
  • 高盐废水零排放
    压力仪表校正,一般压力变化后流量会明显变化。
    2011-09-20 13:22:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.95 万条内容 · 1492 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

RO进口压力

我们这有两套设备,其中一级RO高压泵的出水压力都是0.7mpa ,为什么两台设备一个进口压力是0.7mpa,而另一个是0.65mpa?