土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【请教】筏板基础柱下承台配筋问题

【请教】筏板基础柱下承台配筋问题

发布于:2011-09-19 09:10:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
图纸上在承台边标的钢筋是什么钢筋?是说明里说的那些吗
还有柱下板带和跨中板带怎样划分,是柱下还使承台下范围。。?

未命名.jpg


未命名1.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 工程李茂
    工程李茂 沙发
    看楼主的截图,是地下室底板带柱墩的设计,其实可以理解为柱下独立基础,底板厚度400,但是未见板带附加筋,一般板带附加筋都是在平面布置并标注附加范围及长度,而图示中的什么K8、K10之类的附加短筋个人觉得是属于变截面的附加筋做法,起到抗剪,抗冲切作用。再补一句是基础和底板整体浇筑应该一般来说柱下冲切应该是满足要求的,柱下板带的附加筋或许没有,跨中板带就看设计了,至少楼主的截图没体现出来,再好好看看图纸吧

    [ 本帖最后由 limaoppl 于 2011-9-25 17:45 编辑 ]
    2011-09-25 17:38:25

    回复 举报
    赞同0
  • lyj902
    lyj902 板凳
    板边钢筋为 板顶,板底附加钢筋(抗剪,此图上为板顶筋); 柱下板带为独立基础部分板带,跨中板带为 相邻独基间板带
    2011-09-23 15:18:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土柱钢筋连接处理不当

1、混凝土柱钢筋连接处理不当框架混凝土施工过程中混凝土柱的纵向钢筋接头较多。钢筋连接是在钢筋施工中重点,接头位置处理不到对容易出现下列问题:1.1.由于对图集节点理解不充分对框架柱纵向钢筋直变更位置做出错误理解,在框架结构薄弱位置改变设计配筋,使用焊接搭接钢筋抗拉强度不符合要求。对结构实体质量产生影响,造成不必要的浪费。1.2接头位置不准确,接头百分率控制不严格。1.3框架柱变截面,柱内钢筋布置不符合要求。

回帖成功

经验值 +10