土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 电渣压力焊质量问题

电渣压力焊质量问题

发布于:2006-07-06 12:45:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本人最近负责的一个工地的电渣压力焊接头检测老出现脆断,且强度达不到要求。原材料检测是合格的,施工工艺也是按规范进行操作的,接头的外观质量也符合规范要求。不知是什么原因。
各位有经难验人士能否解答一下?
谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ljf003
    ljf003 沙发
    焊接接头脆断
    焊接接头外观检查合格,但抽取现场焊接接头做试验时,发现接头脆断。
    原因:接头处夹渣和有气孔,控制起来比较难,主要由焊工的技术水平决定,故要求持证上岗很重要。
    2007-08-10 10:49:10

    回复 举报
    赞同0
  • sunxiaoyi999
    sunxiaoyi999 板凳
    焊接接头脆断
    焊接接头外观检查合格,但抽取现场焊接接头做试验时,发现接头脆断。
    原因:接头降温太快。
    2007-06-09 08:49:09

    回复 举报
    赞同0