住宅空调插座有必要用D型脱扣曲线的断路器吗?
我以前用的都是C曲线的,今天看一个别设计院画的图纸,住宅的空调插座和一般插座全用的D型的?请问这样行吗?
发布于
2011-09-19 08:56:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
hb20002000
要D型。10-20倍瞬时可避开空调启动电流,防误动。