土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水管过楼层需加防火环,请问是否一定要加?
水管(立管)过楼层需加一个防火环,请问是否一定要加?

如要加,是否每层都要加?还是其他?

出自什么规范??

谢谢!@!

全部回答(5 )

  • zhiyongfan
    建筑设计防火规范
    第7.1.4条 防火墙内不应设置排气道,民用建筑如必须设置时,其两侧的墙身截面厚度均不应小于12cm。
    防火墙上不应开门窗洞口,如必须开设时,应采用甲级防火门窗,并应能自行关闭。
    可燃气体和甲、乙、丙类液体管道不应穿过防火墙,其他管道如必须穿过时,应用非燃烧材料将缝隙紧密填塞。

    第7.2.9条 建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。

    第9.3.10条 下列情况之一的通风、空气调节系统的送、回风管,应设防火阀;
    一、送、回风总管穿过机房的隔墙和楼板处;
    二、通过贵重设备或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处的送、回风管道;
    三、多层建筑和高层工业建筑的每层送、回风水平风管与垂直总管的交接处的水平管段上。

    第9.3.14条 通风管道不宜穿过防火墙和非燃烧体楼板等防火分隔物。如必须穿过时,应在穿过处设防火阀。穿过防火墙两侧各2m范围内的风管保温材料应采用非燃烧材料,穿过处的空隙应用非燃烧材料填塞。

    第10.1.4条 消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不采取穿金属管保护,但应敷设在电缆井沟内。

    2007-04-15 23:55:15 来自 PC 评论 举报
  • zhiyongfan
    高层民用建筑设计防火规范
    5.2.5 管道穿过隔墙、楼板时,应采用不燃烧材料将其周围的缝隙填塞密实。
    2007-04-15 23:41:15 来自 PC 评论 举报