审图的说电源进线处要设漏电保护,理由是GB 50054-95第4.4.21条 为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的漏电电流动作保护器,其额定动作电流不应超过0.5A。感觉这个理由不充分。
其他规范上有相关内容么?住宅规范是说每幢住宅要设,那么其他类型的建筑呢?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • sunway666
    sunway666 沙发
    学习!
    2007-08-28 18:28:28

    回复 举报
    赞同0
  • 寒塘渡鹤影
    全国民用建筑工程设计技术措施-电气
    4.3.6其他防触电措施
    7.下列场所的供电干线或电源线路上宜设置漏电保护或绝缘监视措施:
    1) 商业大厦(包括地下商业界街);
    2) 博物馆展览馆建筑;
    3) 影剧、歌舞、娱乐建筑;
    4) 餐饮、酒店建筑;
    5) 医院、福利院、幼儿园;
    6) 易燃、易爆场所;
    7) 公寓、高层居住建筑等。

    虽然不是强条,但感觉比较有道理。
    有条件的话,为什么不为自己和他人多留一点安全的空间呢?!
    2006-07-24 19:25:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多