【请问】100KW以上的电机空载电流如何计算
【请问】100KW以上的电机空载电流如何计算
我单位有一台160KW 的电机 额定电流341A 14级 请问该电机空载电流应该在什么范围内 像这种电机的空载电流应该如何计算呢 另外该电机的绕组对地绝缘电阻只有3兆 正常吗 一般电机的绝缘电阻应该是多少?
发布于
2011-09-18 21:32:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
zhougong18
30-50A都正常。百分之10-15范围内。旧电机电阻大于1M就行。
2011-09-26 11:12:26
来自 PC
评论
举报
永无止境
10~15倍 是启动电流吧 当然也可以说是空载电流