土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于电容补偿分组

关于电容补偿分组

发布于:2006-07-06 10:34:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位大师问一个问题,在工程中经常会使用电容补偿柜,根据容量怎样进行分组,是否有规范要求,比如;400Kvar应该分几组,是等容分组吗?谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chenbo0712
    chenbo0712 沙发
    方案可以有好几中,如果用接触器控制,而且补偿的精度不是太高的话,可以按几组共补来划分,可以分为20,20,20*2,20*2,20*4,20*4,20*4。但是这样对电网的冲击电流较大,补偿精度不高。
    现在的无功补偿趋势是采用无触点开关,即电子开关来进行控制电容的投入和切除。它可以实现在电流过零时刻投入和切除,对电网不会产生冲击电流。按我们单位的的补偿级别400kvar可以按四级划分,补偿的精度为1:2:4:8,补偿精度很高,而且可以实现过零投入,切除,三相不对称补偿,即三相负荷不平衡时根据负荷来选择需要投入的电容组数,不会造成过补或欠补,使功率因数能达到0.95以上,不知道还有没有做这个的同行,可以互相交流。
    http://www.awelectric.com/docc/cp.htm
    2006-07-07 23:05:07

    回复 举报
    赞同0
  • 扬州华锦电气
    不好意思上面错了
    应为:
    最好采用编码的如1:1:2:4:4 :4共6步补偿即可 具体电容器容量分别为:25KVAR:25KVAR:50KVAR:100KVAR:100KVAR:100KVAR。
    2006-07-06 12:34:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

600宽的MNS柜8E/4有多大空间?

如题是600/4宽、高200么?

回帖成功

经验值 +10