土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 地下汽车库的排水坡度

地下汽车库的排水坡度

发布于:2006-07-06 10:25:06 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
地下汽车库的排水坡度规范规定为不小于1%,但实际操作下来会把地面垫层搞得很厚,业主意见很大.请教有没有更合理的做法?

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • wgydan
    wgydan 沙发
    非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩
    2009-04-08 18:30:08

    回复 举报
    赞同0
  • vencent2006
    vencent2006 板凳
    1%的坡度要求详见JGJ100-98汽车库建筑设计规范第4.1.19条
    2007-01-02 16:49:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

公共建筑设计

返回版块

51.18 万条内容 · 438 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中国古建筑精粹

好的古建资料

回帖成功

经验值 +10