发布于:2011-09-18 20:58:18
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
厂用电抗器带厂用段运行,汽机定期试运给水泵时,电抗器过流保护动作跳闸,电机曲线显示电机已启动且电流平稳,电机启动电流换算到一次并与当时段所带负荷相加电流达不到过流启动值,过流定值为3000A,当时段上电流为2100A,电机启动电流1400A,电抗器额定电流1000A,CT变比1000/5,过流继电器采用静态继电器,请问保护是否是误动?此种情况有没有可能达到保护动作值,但是因设备问题没有记录下完整电流参数
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
haveaniceday
沙发
启动电机的电流比较大吧,启动电机时电流会是额定的5-7倍,空载满载的启动情况也不同。
2011-09-24 21:45:24
赞同0
-
sunwei7980
板凳
看看设定的时间会不会短啊
2011-09-21 21:05:21
赞同0
加载更多不要怀疑保护误动,是启动情况比较复杂引起的。 调一下定值吧! 或者采用专门的电机启动速断段。
电力二次控制设备研发,转让
QQ: Kc600e@gmail.com
[1]电容器\电动机\配变\电动机 四装置合一保护测控设备
[2]备用电源自投设备
[3]PT监视设备
[4]电动机差动
[5]电容器单组投切设备
[6]网络电力仪表
回复 举报
回复 举报