土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 办公室照明那里有问题?

办公室照明那里有问题?

发布于:2006-07-06 10:11:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一、室空间比计算:
房间长:L = 4.0 米, 宽:W = 6.4 米, 房间面积:A = 25.2 平方米
工作面高度:Hw = 0.8 米, 灯具安装高度:Hf = 3.4 米
室空间比:RCR = 5 (Hf - Hw) (L + W) / L W
= (5×(3.4 - 0.8)×(4.0 + 6.4)) / (4.0×6.4) = 5.43
顶棚反射系数:0.7, 墙面反射系数:0.7,地面反射系数:0.2
二、灯具条件:
灯具型号:嵌入式铝格栅荧光灯, 灯具数量:N = 3
光源类型:直管荧光灯, 光源功率(光源数N×单灯具功率Pw):3×120W
光源光通量:φ= 6600 lm, 灯具维护系数:K0 = 0.80
三、利用系数:
根据以上条件查表得到利用系数:U = 0.45
四、工作面平均照度计算:
平均照度:Eav = NφU K0 / A
= (3×6600×0.45×0.80) / 25.2 = 280.50 lx
五、照度功率密度计算:
功率密度:P0 = N Pw / A
= (3×120) / 25.2 = 14.29 W/m2



二、灯具条件:
灯具型号:嵌入式铝格栅荧光灯, 灯具数量:N = 3
光源类型:直管荧光灯, 光源功率(光源数N×单灯具功率Pw):3×80W
光源光通量:φ= 4400 lm, 灯具维护系数:K0 = 0.80
三、利用系数:
根据以上条件查表得到利用系数:U = 0.45
四、工作面平均照度计算:
平均照度:Eav = NφU K0 / A
= (3×4400×0.45×0.80) / 25.2 = 187.00 lx
五、照度功率密度计算:
功率密度:P0 = N Pw / A
= (3×80) / 25.2 = 9.53 W/m2



采用3*40W的荧光灯,照度够了,功率超了。
采用2*40W的荧光灯,功率满足,照度又不足了?

1152152178932.GIF

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • clark0527
    clark0527 沙发
    面积才20多平,属于标准的小办公室
    装三基色T8管 双管荧光灯,光通量Φ=3125*2=6250LX
    三盏就欧了
    利用系数法算1下~~
    肯定会达到〈建筑照明设计标准〉GB50034-2004中的要求,300LX
    2006-07-07 21:17:07

    回复 举报
    赞同0
  • rongdog
    rongdog 板凳
    装两排四管格栅灯试试!nvc NDL 403/4x18W!不会影响美观的!
    2006-07-06 13:01:06

    回复 举报
    赞同0