土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教:S120的r36什么时候开始累积

请教:S120的r36什么时候开始累积

发布于:2011-09-18 19:06:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
r36是累积I2t功能,应当是电机电流太大引起停机,如A7805,F3005等过载报警
问题是我的西门子电机额定电流470A,按照我的理解,只有当实际电流大于r207(470A)时,r36才会大于0.
但是实际情况是:实际电流只有420A,r36就开始起作用了!
请问:难道r207不是门槛值?那真正的门槛值是哪个?
不知道这里怎么发图,只好在下面链接了。谢谢喔
http://bbs.cnhubei.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2426604&extra=

New Bitmap Image.JPG

  • hcc333
    hcc333 沙发
    按照说明书介绍,应当是r27/r207=1时,r36开始增加。
    难道是p205设定的不对,导致这个门槛值变了?
    但是我的starter下看不到p205呃!
    2011-09-19 14:42:19

    回复 举报