7层住宅楼设置消火栓,立管选用70,消火栓选用50的吗

全部回答(19 )

  • ysy0818
    建规要求设置的消火栓应该是DN65的。
    立管采用DN80和DN100的都能满足要求,就看审图的意见了
    2009-08-01 21:46:01 来自 PC 评论 举报
  • ruqingbo
    现在应该没有DN70的管和DN50的消火栓了
    一般要求采用DN65的消火栓