土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 教学楼的导线该怎样选型

教学楼的导线该怎样选型

发布于:2006-07-06 02:52:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是个新手,在一个三层教学楼室内照明导线选用BV-500聚氯乙烯铜芯阻燃导线,穿PVC管暗设,在施工图重复审查时,审查人提出“导线选型为聚氯乙烯铜芯阻燃导线,新消防规范中不许采用”。该问各位高手,该选怎样的导线。新的消防规范中,具体怎么样规定的。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chshj-23
    chshj-23 沙发
    是不是选BV-700聚氯乙烯铜芯阻燃导线,500的已经不采用了吧
    2006-07-06 11:28:06

    回复 举报
    赞同0
  • asdl500
    asdl500 板凳
    好好和审图的沟通下!找他教教你啊!
    2006-07-06 08:09:06

    回复 举报
    赞同0