土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于地下一层柱截面每侧纵向钢筋不小于地上对应纵筋的1.1倍

关于地下一层柱截面每侧纵向钢筋不小于地上对应纵筋的1.1倍

发布于:2011-09-17 23:14:17 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
GB50011-2010 6.1.14 第三条:地下室顶板对应于地上框架柱的梁柱节点......,尚应符合下列规定之一
1)地下一层柱截面每侧纵向钢筋不应小于地上一层柱对应纵向钢筋的1.1倍,且地下一层柱上端和节点左右梁端实配的抗震受弯承载力之和应大于地上一层柱下端实配的抗震受弯承载力的1.3倍。



2)地下一层梁刚度较大时,柱截面每侧的纵向钢筋面积应大于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍;同时梁端顶面和底面的纵向钢筋面积均应比计算增大10%以上;


请问,这两条,是不是只要满足任意一条就可以?还是必须两条都要满足呢


当地下一层柱截面大于地上一层时候,PKPM2010-SATWE 提示无法执行这一条,是不是此时,就不用执行这一条了呢


请大家给予解释,多谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 富强168
    富强168 沙发
    只要满足任意一条就可以
    2014-09-10 10:56:10

    回复 举报
    赞同0
  • 天柱
    天柱 板凳
    这两条,只要满足任意一条就可以。
    2011-09-18 07:30:18

    回复 举报
    赞同0