土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ PPR管鼓肚、开裂是材料问题还是其他原因

PPR管鼓肚、开裂是材料问题还是其他原因

发布于:2011-09-17 22:05:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
2010年10月室内给水管道安装完成后打压,试验压力0.9mpa,未发现渗漏。进入冬季前将水排出,并用气泵把水平支管内剩余水吹出。
今年6月市政管网接通(市政管网压力0.4mpa),卫生间做二次闭水试验时发现管道漏水,经剖开地面检查发现实为管道鼓肚、破裂所致。后联系供货商,供货商技术人员分析说:“是去年冬季水没排净,冻胀造成管道变形,今年给水后破裂的。”这个解释是否合理?
我单位认为不合理。对方又提出送实验室进行复试。就用现在现场开裂的那根管子,去除开裂部分做承压试验。是否合理?
目前已发现两处存在以上问题,全部是De25管。现场共进该品牌管1000m。很担心别的位置再出类似问题。因为已经隐蔽了。

请高人指点!

照片975.jpg


照片977.jpg


照片979.jpg


照片980.jpg


照片982.jpg

  • zhaotianli
    zhaotianli 沙发
    你先复核市政管网的压力是否是0.4,如果是的话,你先前做压力试验都到0.9都没事,那么供货商的理由是很充分的,
    2011-09-20 08:53:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

刚做2个月施工小弟跪求前辈、同僚指导

我是一名刚大学毕业的学生,毕业签在一家施工单位,现在在外地建厂房(轮胎厂),不知道是刚出来比较浮躁还是施工本身的生活的就这样,经历2个月的工作,发现理想已经变得越来越模糊,虽然还是在学习阶段,但每天的测标高、放线的生活觉得很枯燥,对工作、前途觉得很迷茫,难道施工的生活就是这样的嘛?

回帖成功

经验值 +10