日立彩屏操作面板机组所以传感器显示温度为0,压力为0,但机组无报警,机组无法运行,本人判断被设置了压缩机运行时间限制,压缩机到达设置时间就出现上述现象,需要维修密码输入后才能取消,那位高手知道密码,望求指点。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sunmalin
    sunmalin 沙发
    我以为业主差人家的钱呢。
    2011-09-19 22:31:19

    回复 举报
    赞同0
  • tw6868
    tw6868 板凳
    谢谢大家,以上故障已经解决,为电脑板程序故障,更换电脑板后,设备正常运行