发布于:2011-09-17 15:00:17
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
现在有个区域配电房,由于空间限制,当时设计时没有给低压抽屉柜柜后留出维护通道,柜子是靠墙安装的。现在业主的工程师以95版的GB50054规范中关于低压柜柜后维护通道必须不小于1米为理由坚决让我们整改。柜子是穆勒的,当时也问过厂家可否靠墙安装,厂家明确说过可以且有过很多工程案例。
可是现在业主那边就以规范为理由纠缠不放,特来此求助。不知有无其它规范来支持我的设计。谢谢各位
GB50054有2011版,不知新版的规范关于柜子的布置有无改动?
全部回复(90 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报