发布于:2011-09-17 15:00:17
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
现在有个区域配电房,由于空间限制,当时设计时没有给低压抽屉柜柜后留出维护通道,柜子是靠墙安装的。现在业主的工程师以95版的GB50054规范中关于低压柜柜后维护通道必须不小于1米为理由坚决让我们整改。柜子是穆勒的,当时也问过厂家可否靠墙安装,厂家明确说过可以且有过很多工程案例。
可是现在业主那边就以规范为理由纠缠不放,特来此求助。不知有无其它规范来支持我的设计。谢谢各位
GB50054有2011版,不知新版的规范关于柜子的布置有无改动?
全部回复(90 )
只看楼主 我来说两句-
fuyue721
沙发
销售才不会管你那么多能不能用,好不好用。我认为依据规范是对的,就算通过了,没出问题就好,可出了问题不管是不是因为这个,起码别人就会说是你没依据规范来做。
2011-09-25 15:39:25
赞同0
-
宝来
板凳
楼主搞清楚厂家的数据和规范是不同的!你有空的话还可以去看看电缆厂家的电缆载流量,铝缆的都比图集上铜缆的大,厂家多牛啊,你呢图纸上要签字的,多会出事多会找你!
2011-09-24 11:33:24
赞同0
加载更多回复 举报