土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【指教】刚做的活塞比泽尔两并联 请大家指正

【指教】刚做的活塞比泽尔两并联 请大家指正

发布于:2011-09-17 12:35:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
系统走404的制冷剂,20匹两并联,有什么错误请大家指正

最近老是有一些问题得不到及时的帮助,希望可以结识更多制冷行业的人,也希望找到更多的合作伙伴,我们是上海一家做制冷设备的公司(经常做大型冷库的并联机组)。希望大家多多关照。

375.JPG


376.JPG


377.JPG


378.JPG


379.JPG

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • kevin625
    kevin625 沙发
    活塞机的并联应该说技术很成熟了,油平衡有相应的阀件,应该没有什么壁垒吧。
    2011-09-28 11:37:28

    回复 举报
    赞同0
  • shengjoo
    shengjoo 板凳
    活塞机用不上逆止阀吧。不如用减震管。回油可用储油器。
    2011-09-25 20:55:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多